Найдено 3 результата
- Пн апр 17, 2017 6:28 am
- Форум: Настройка и программирование
- Тема: ModBus зацикливается
- Ответы: 0
- Просмотры: 1448
ModBus зацикливается
Добрый день. Организовал сбор данных с 3 контроллеров по Modbus (всего суммарно 15 регистров). Период опроса у 2 регистров 1 сек, у остальных - 10 сек. Через некоторое время (от 10 мин до 1 часа) прекращается автоматический обмен с котроллерами. Во вложенном файле видно, что при прекращении обмена о...
- Чт апр 13, 2017 1:21 pm
- Форум: Настройка и программирование
- Тема: ModBus и методы
- Ответы: 2
- Просмотры: 2541
Re: ModBus и методы
спасибо.
Еще вопрос.
При 5 считываемых регистрах все стабильно работало. Сейчас - 16 и обмен останавливается через некоторое время. Где в логах можно посмотреть почему это произошло?
Еще вопрос.
При 5 считываемых регистрах все стабильно работало. Сейчас - 16 и обмен останавливается через некоторое время. Где в логах можно посмотреть почему это произошло?
- Чт апр 13, 2017 3:39 am
- Форум: Настройка и программирование
- Тема: ModBus и методы
- Ответы: 2
- Просмотры: 2541
ModBus и методы
Добрый день! Решил сделать с помощью MD сбор и управление несколькими контроллерами по ModBus. Проявилось некоторое неудобство. Считываю регистр, связываю его со свойством объекта, прикрепляю метод на изменение этого свойства, но метод запускается не по изменению свойства (регистра ModBus), а при ка...