Как фиксировать физические выключатели через импульсное реле

Использование системы в различных ситуациях, вопросы программирования сценариев.

Модератор: immortal

Ответить
digiben
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср май 17, 2017 5:56 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Как фиксировать физические выключатели через импульсное реле

Сообщение digiben » Чт июн 29, 2017 9:31 pm

Добрый день, уважаемые знатоки и не только. Помогите решить проблемку, я уверен кто-то точно с таким сталкивался. Я управляю светом через majordomo и с помощью обычных выключателей. Выключает и включает это дело импульсное реле. Вариант подключить выключатель непосредственно к majordomo не подходит. Если сервер выключаю(сгорел, утонул) то свет в квартире должен работать. Мне хотелось бы как-то зафиксировать что если свет в доме включен (например через физ. выключатель) то это и отображалось в majordomo.

Для удобства понимания слов набросал как все работает.

Изображение
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 183 раза

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение Jager » Чт июн 29, 2017 9:41 pm

digiben писал(а):Вариант подключить выключатель непосредственно к majordomo не подходит. Если сервер выключаю(сгорел, утонул) то свет в квартире должен работать.
Эта проблема решается например с помощью MegaD, в случае падения сервера все работает автономно.
Что бы контролировать включение чего либо можно использовать такой вариант, заведя его на любой контроллер.
Аватара пользователя
savenko_egor
Сообщения: 705
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 8:17 pm
Откуда: Украина, Запорожье
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 147 раз
Контактная информация:

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение savenko_egor » Пт июн 30, 2017 5:37 am

Как вариант на каждый выключатель ставить исполняющие устройство, например: ESP8266 и в Majordomo запрашивать его статус и\или изменять статус.
У себя я думал сделать так:
1. Ставить 2 подрозетника на каждый выключатель. К подрозетникам подведены как 220 вольт, так и размыкающий провод на лампу.
2. В первый подрозетник ставить нефиксируемый выключатель.
3. В второй подрозетник ставить твердотельное реле + мини БП + ESP8266.
4. Написать простую прошивку в Arduino IDE. В прошивке сделать возможность получать и изменять статус через HTTP запросы (для Majordomo), так же сделать возможность управления нефиксировуемым выключателем.

Ну или можно набор: твердотельное реле + мини БП + ESP8266 - ставить в распред коробку. Места там больше и 220 уже должно быть.
Silowar
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2015 10:19 am
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение Silowar » Пт июн 30, 2017 10:04 am

Можно с помощью контроллера Beckhoff или OBEH. Это промышленные контроллеры, их надежность очень большая по сравнению с DIY. Особой разницы нет, какой будет PLC, все провода от выключателей в контролер, а уже он управляет реле. Дальше связь с между PLC и MDM.
Но "косяк" импульсных реле в том, что Ты не на 100% уверен в его состоянии при управлении с помощью PLC, поэтому их редко использую в системах умных домов. Проще использовать обычное реле, и точно знать его состояние.
Это мое мнение, может у кого-то другое
serghei
Сообщения: 2575
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2015 10:22 am
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 303 раза
Поблагодарили: 282 раза

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение serghei » Пт июн 30, 2017 11:28 am

Из опыта работы с импульсными реле. На работе было более ста штук , включались 4 раза в день по расписанию с таймеров.
Большой плюс - не потребляют электро энергию и не греются и не шумят.
Большой минус - не знаешь в каком состоянии реле. Можно задействовать вторую пару контактов для обратной связи ( если они есть ). Не всегда четко переключались. После импульса могли остаться в прежнем состоянии.Дома выключателем можно еще раз щелкнуть , но через неделю это будет напрягать.
Уже как организовать импульс ( полсекунды достаточно ) дело скетча. И не понятно что будет с реле после подачи питания на контроллер.
AMS : ESP32 + NRF24 + 1Wire-I2C мост DS2482 + счетчик DS2423 + сеть MySensors + редактирование страниц в браузере + Upload по воздуху + SPIFFS
digiben
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср май 17, 2017 5:56 pm
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение digiben » Сб июл 01, 2017 10:10 am

Большое всем спасибо
koshnv
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пт июн 30, 2017 9:43 pm
Откуда: Златоуст
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 0

Re: Как фиксировать физические выключатели через импульсное

Сообщение koshnv » Пн июл 10, 2017 2:22 pm

Я планирую стащить проводку в щиток, и собрать ее в клемниках с 2-3 парами контактов.
В случае поминания контролера, перекидывать перемычками все в обычную схему.
минусы:
1) Сигнальный провод должен быть рассчитан на работу в силовом варианте (Хотя сейчас все светодиодное).
2) Дополнительная сложность разводки в щитке (придется все документировать, чтоб самому не затупить потом.)
Ответить