Не генерит график при минусовой температуре.
Модератор: immortal
Не генерит график при минусовой температуре.
Установил MJD на убунту 14. Я пока новичок. Прикрутил по мануалу далас 18b20 для комнаты. Отлично рисует графики. Подключаю второй датчик, уличный... и тут отказ. График не открывает. Висит пиктограмка. Показания с него снимает. В бвзу пишет. Если датчик завести с новым именем и он внутри помещения... т.е. показания с него плюсовые... График отрисовывает нормально. Если новый и сразу на енго пошли минусовые не отрисует. Обманул немного ... Подключил датчик новый внутри помещения... несколько записей.. врубаю уличный и меняю названия на него.. тогда нормально отрисовывает в минус. Простите за сумбур. В общем при старте даласа с минусовыми значениями , графики не может сгенерить. Баг? Или я не дочитал мануалов?
- xor
- Сообщения: 2039
- Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 8:45 pm
- Благодарил (а): 286 раз
- Поблагодарили: 629 раз
Re: Не генерит график при минусовой температуре.
То же самое, написал в ветке про pChart v.2, если есть хоть одно неотрицательное значение на интервале-- рисует, если нет- пиктограммка пустой картинки.
Upd. Попробуйте поставить для улицы &scale=zero, мне это помогло
Upd. Попробуйте поставить для улицы &scale=zero, мне это помогло
win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303