Подключение датчика дыма

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

layet
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 2:47 pm
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 31 раз

Подключение датчика дыма

Сообщение layet » Пн фев 03, 2014 1:02 pm

Поделюсь своим опытом о подключении датчика дыма к МЖД. Датчик дыма - является токовым датчиком, т.е. вставляет сопротивление в цепь питания при срабатывании. Я использую датчик Рубеж ИП 212-141.
Схема подключения датчика к питанию:
Изображение
Если нужно подключить только 1 датчик - цепляем + на клемму 2, - на клемму 4, резистор 4,7 кОм между 3 и 2.

Схема подключения следующая:
Изображение

В таком варианте на входе А0 в дежурном режиме значение около 180 (0,88 В), в режиме тревоги - около 450 (2,20 В). Для того, чтобы сбросить датчик его нужно отключить от питания на 3 секунды. У меня схемы сброса нет (надеюсь, что пожары будут нечастыми :D ).

Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
За это сообщение автора layet поблагодарил:
foxvlad (Вс янв 25, 2015 2:16 am)
Рейтинг: 1.16%
dmw
Сообщения: 469
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 1:22 am
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 81 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение dmw » Пн фев 03, 2014 5:12 pm

Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?
layet
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 2:47 pm
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение layet » Пн фев 03, 2014 5:20 pm

dmw писал(а):Имеется датчик Рубеж ИП212-50М2, я так понял его нельзя в шлейф включать.
Есть варианты?
ИП212-50М2 - автономный извещатель. Ключевое слово - автономный :D
Проще купить ИП212-141 за 150 руб и не париться.
layet
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 2:47 pm
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение layet » Пт фев 07, 2014 4:51 pm

Сегодня сделал автоматическое включение вентиляции по уровню влажности в ванной и заметил интересную штуку - датчик дыма может сработать от "тумана", образующегося когда моешься в горячей воде.
Прилагаю фотку, как расположил датчик относительно вентиляции.
Изображение
Отсюда вывод - во избежании ложных срабатываний не стоит располагать датчик на пути потока влажного воздуха, лучше где-нибудь в стороне.
vtec
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 7:35 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение vtec » Сб фев 08, 2014 10:34 am

А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?
Аватара пользователя
ser009
Сообщения: 595
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 9:55 am
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 43 раза

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение ser009 » Сб фев 08, 2014 12:31 pm

layet писал(а):Внимание: прежде чем подключать эту схему к ардуино стоить проверить напряжение подаваемое на контроллер мультиметром, оно не должно превышать 5 В (в обоих режимах). Также очень важно проверить надежность соединения земли ардуино и земли источника питания 12 В. В случае, если провод отвалится от GND ардуино - на вход А0 попадет напряжение 12 В и прощай контроллер.
Если есть вероятность что на ногу может прилететь напряжение больше номинального, можно обезопасить цепь стабилитроном на 5 вольт
Изображение
vtec писал(а):А нету датчика дыма встраиваемого в потолок, чтобы не так сильно выпирал?
конечно же ЕСТЬ. все зависит от производителя
Изображение

По поводу ложных срабатываний - проблема в обработчике сигнала.
vtec
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 7:35 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение vtec » Сб фев 08, 2014 4:46 pm

А ссылку или модель, по картинке тяжело определить :)
electric
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 56 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение electric » Сб апр 26, 2014 9:35 am

Всем привет.
Купил вчера 2 пожарных извещателя типа ИП212-45.
В свое время, давно-давно, занимался монтажом и наладкой пожарной сигнализации, установил и подключил их сотни, наверное...
Но сейчас реально не понимаю, как подключить этот ИП к ардуине так, чтобы ничего не сгорело.
Просветите пожалуйста...
Было: Majordomo v.0.6.0.b на Cubietruck. OS Armbian с переносом на HDD
Стало: ioBroker на Cubietruck OS Armbian + ZigBee Xiaomi + OWFS + BLE.
Ivan
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 327 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение Ivan » Пн апр 28, 2014 3:43 pm

Я не очень понимаю в схемах. Не могли бы вы ser009 пояснить почему вы выложиле 2 схемы, где стабилитрон перевёрнут.
И можно полную схему с подключением датчика и защиты
Linux, Raspberry PI, MySensors
Connect: http://connect.smartliving.ru/profile/53
Мои проекты: http://smartliving.ru/profile/4
electric
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 56 раз

Re: Подключение датчика дыма

Сообщение electric » Пн апр 28, 2014 9:44 pm

Думаю надо копать в сторону 4N25. С помощью оптической развязки проще будет подключить через +12В к ардуине.
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...
Было: Majordomo v.0.6.0.b на Cubietruck. OS Armbian с переносом на HDD
Стало: ioBroker на Cubietruck OS Armbian + ZigBee Xiaomi + OWFS + BLE.
Ответить