Этих оптронов (4N25 и им подобных) есть в каждом импульсном блоке питания (и компьютерном тоже - там их два чаще всего), в почти любом бесперебойнике (в Ippon back power c COM портом их аж 5 штук).
А вообще - в любом магазине радио деталей должно быть в достатке.
А вообще - в любом магазине радио деталей должно быть в достатке.
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Подключение датчика дыма
Спасибо! Сейчас разломаю какой-нибудь старый ATX...Kod.Begemot писал(а):Этих оптронов (4N25 и им подобных) есть в каждом импульсном блоке питания (и компьютерном тоже - там их два чаще всего), в почти любом бесперебойнике (в Ippon back power c COM портом их аж 5 штук).
Только не в моем городе((Kod.Begemot писал(а):А вообще - в любом магазине радио деталей должно быть в достатке.
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Подключение датчика дыма
Народ, все перепробовал - крутил эту 4N25 и так и сяк - не получается подключить датчик...
Может кто пробовал подключить "безопасно" извещатель к ардуине - поделитесь плиз...
Может кто пробовал подключить "безопасно" извещатель к ардуине - поделитесь плиз...
- viris
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: Вс янв 20, 2013 5:24 pm
- Откуда: ДНР Горловка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Подключение датчика дыма
А зачем её искать, в любом имульсном БП или зарядке от телефона установлена PC817 или аналог.electric писал(а):Думаю надо копать в сторону 4N25. С помощью оптической развязки проще будет подключить через +12В к ардуине.
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...
http://viris42.hldns.ru http://narodmon.ru/3052
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
Linux Debian7 Arduino UNO-R3, BMP085, DS18B20
http://connect.smartliving.ru/profile/50
-
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 10:11 pm
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Подключение датчика дыма
Уже в курсе...viris писал(а):А зачем её искать, в любом имульсном БП или зарядке от телефона установлена PC817 или аналог.electric писал(а):Думаю надо копать в сторону 4N25. С помощью оптической развязки проще будет подключить через +12В к ардуине.
Пытаюсь у нас в городе найти эту микруху, пока безуспешно...
- Рейтинг: 1.16%
- foxvlad
- Сообщения: 287
- Зарегистрирован: Пн сен 22, 2014 3:18 pm
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 78 раз
- Контактная информация:
Re: Подключение датчика дыма
В схеме подключения ардуино к пожарным извещателям не правильно указан номинал резистора надо не 100 кОм а 100 Oм, так как при таких номиналах на входе микроконтроллера будет больше 11 вольт.
- Рейтинг: 1.16%
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 7:55 am
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Подключение датчика дыма
Вот тут есть много схем типичного использования.
http://arduino.on.kg/bazovye-cepi-podkl ... -k-arduino
Про развязку с цепями выше 5В на оптроне рядом со схемой подключения датчика дождя.
http://arduino.on.kg/bazovye-cepi-podkl ... -k-arduino
Про развязку с цепями выше 5В на оптроне рядом со схемой подключения датчика дождя.
- shemnik69
- Сообщения: 590
- Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 3:01 pm
- Откуда: Саратов Saratov
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Re: Подключение датчика дыма
Подключение стандартного пожарного извещателя с микроконтроллеру подразумевает:
1. Пожарный извещатель как правило имеет питание 12 и более вольт.
2. Ток в режиме ожидания микроамперы, и следовательно цепи питания должны обеспечивать такой режим.
3. При срабатывании (либо в режиме тест) датчик подключает к линии питания внутренний резистор, т.е в линии ток резко уаеличивается. Именно на это и должна реагировать схема.
Чтобы выполнить эти условия, берём любой оптрон ( не важно 4n25, pc817 или аналог), его светодиод включаем последовательно в линию питания, анод к плюс питания через резистор номиналом примерно 470 Ом. А резистор ( оптимально это подстроечный, либо переменный который затем заменить на постоянный) подключаем параллельно оптрону с резистром. Этот резистор, у меня получился номиналом 1 кОм, создаёт ток для дежурного режима питания датчика без засветки светодиода опторона. А в режиме срабатывания или тест кнопкой чётко реагирует.
У меня два датчика, каждый подключен по такой схеме и на свой порт. (АрдиноМега) можно и несколько на одну линию но вышеуказанный резистор тогда придётся подбирать более точно.
Также обращаются внимание что!!!!, датчики как правило последнего выпуска могут быть как двух проводные так и четырёх проводные! Последние имеют внутри коммутацию на эти отдельные линии и с ними проще выполнить согласование. Смотреть схему и описание датчика.
По срабатываню! Проверять можно на дым от сигареты, зажигалки или зажечь бумагу и затушить, на дым, должна быть реакция.
Кстати, реагирует на дым от "болгарки". Случайно узнал!!!!
1. Пожарный извещатель как правило имеет питание 12 и более вольт.
2. Ток в режиме ожидания микроамперы, и следовательно цепи питания должны обеспечивать такой режим.
3. При срабатывании (либо в режиме тест) датчик подключает к линии питания внутренний резистор, т.е в линии ток резко уаеличивается. Именно на это и должна реагировать схема.
Чтобы выполнить эти условия, берём любой оптрон ( не важно 4n25, pc817 или аналог), его светодиод включаем последовательно в линию питания, анод к плюс питания через резистор номиналом примерно 470 Ом. А резистор ( оптимально это подстроечный, либо переменный который затем заменить на постоянный) подключаем параллельно оптрону с резистром. Этот резистор, у меня получился номиналом 1 кОм, создаёт ток для дежурного режима питания датчика без засветки светодиода опторона. А в режиме срабатывания или тест кнопкой чётко реагирует.
У меня два датчика, каждый подключен по такой схеме и на свой порт. (АрдиноМега) можно и несколько на одну линию но вышеуказанный резистор тогда придётся подбирать более точно.
Также обращаются внимание что!!!!, датчики как правило последнего выпуска могут быть как двух проводные так и четырёх проводные! Последние имеют внутри коммутацию на эти отдельные линии и с ними проще выполнить согласование. Смотреть схему и описание датчика.
По срабатываню! Проверять можно на дым от сигареты, зажигалки или зажечь бумагу и затушить, на дым, должна быть реакция.