Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

ahelper
Сообщения: 106
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 5:04 pm
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 66 раз

Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Сообщение ahelper » Вт янв 09, 2018 9:53 am

Самодельная Нода для управления освещением исправно отработала пол года
СпойлерПоказать
Node.jpg
Node.jpg (150.25 КБ) 5110 просмотров
и начались непредвиденные проблемы!
Стали залипать реле! Нагрузка не большая, максимум это две энергосберегающие лампочки по 26Вт на одно реле. Тип реле такой
СпойлерПоказать
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg (24.49 КБ) 5110 просмотров
Думая что пусковые токи большие, приобрел другое реле
СпойлерПоказать
Songle.jpg
Songle.jpg (15.72 КБ) 5110 просмотров
собрал тестовую ноду, И, все равно залипла!
Рассматривал вариант использования SSR, но 4 штуки не влезут в распаячную коробку.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили ее?
Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail » Вт янв 09, 2018 10:18 am

https://ru.aliexpress.com/item/1-5-DC-4 ... autifyAB=0
Такой вариант, мне кажется, полне влезет...либо можно от платы избавиться, и поближе их сдвинуть, если уж совсем место экономить...
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарил:
ahelper (Сб янв 13, 2018 4:58 pm)
Рейтинг: 1.16%
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
ученик
Сообщения: 230
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 2:34 pm
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение ученик » Вт янв 09, 2018 10:30 am

Установил на мойке, автомат освещения с реле, тоже 2,5 мес где то тоже стали залипать контакты
Постоянно стал гореть свет возле мойки.
Перешел на твердотельные реле, 2мес. полет нормальный.
Надо на тиристоры с изолированным корпусом переходить из серии BTA.
Последний раз редактировалось ученик Вт янв 09, 2018 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора ученик поблагодарил:
ahelper (Сб янв 13, 2018 4:58 pm)
Рейтинг: 1.16%
server i5, OS-Ubuntu Server 16., 1-wire
php 7, AMS,broadlink rm2,rm3 mini.
Jager
Сообщения: 708
Зарегистрирован: Сб авг 18, 2012 10:21 am
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 183 раза

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение Jager » Вт янв 09, 2018 10:39 am

ahelper писал(а):Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Я вот так делал
Изображение
https://jager-f.livejournal.com/48624.html
За это сообщение автора Jager поблагодарил:
ahelper (Сб янв 13, 2018 4:57 pm)
Рейтинг: 1.16%
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail » Вт янв 09, 2018 11:21 am

Тиристоры те же, что я скинул...только чуть в другом оформлении)) да да...они самое то.
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Аватара пользователя
xor
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 8:45 pm
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 629 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение xor » Ср янв 10, 2018 11:42 pm

А к еспешке напрямую вешаете управление релюхой твердотельной? 3,3 в хорошо переключает?
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail » Чт янв 11, 2018 6:18 am

esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
eygen
Сообщения: 392
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2014 5:37 pm
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 52 раза

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение eygen » Чт янв 11, 2018 8:25 am

nick7zmail писал(а):esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Ты путаешь напряжение питания и логические уровни, esp хоть и подключается к 5 вольтам если установлен стабилизатор но все так же уровень сигнала будет 3 вольтовыми это придется учитывать - то есть не каждое реле будет работать.
Аватара пользователя
nick7zmail
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 2010 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение nick7zmail » Чт янв 11, 2018 10:16 am

А, окей...думал там и логика 5-вольтовая...как то даже не мерил ни разу...всё что подключал - работало))
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
:arrow: Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Аватара пользователя
xor
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2014 8:45 pm
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 629 раз

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Сообщение xor » Чт янв 11, 2018 8:57 pm

Топикстартер указал релюхи от 5в и жалуется, а твердотельные - по маркировке - от 3,3 в, и по отзывам - не каждое работает
eygen писал(а):то есть не каждое реле будет работать
, чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.

Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?
Ответить