управление теплым полом, что вырбать

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

I_I_Imonder
Сообщения: 256
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 14 раз

управление теплым полом, что вырбать

Сообщение I_I_Imonder » Пт мар 11, 2016 11:34 am

Друзья, на конец застыла стяжка и можно тестить теплый пол, из оборудования есть ноолайт и нетпинг 220, что посоветуете. может у кого другие варианты управления есть. поделитесь наработками.
Аватара пользователя
Kod.Begemot
Сообщения: 358
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 5:53 pm
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 42 раза

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение Kod.Begemot » Пт мар 11, 2016 11:39 am

А пол то какой? Вода или ток? термодатчики в пол завели?
P.S. у вас у сайта в подписи срок истек...
I_I_Imonder
Сообщения: 256
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение I_I_Imonder » Пт мар 11, 2016 11:59 am

Электрический пол, термодатчиков еще нет, просто трубка.
Да руки не доходят оплатить)) сегодня оплачу
Аватара пользователя
shemnik69
Сообщения: 590
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2012 3:01 pm
Откуда: Саратов Saratov
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 63 раза

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение shemnik69 » Пт мар 11, 2016 1:46 pm

Доброе время суток!
Термодатчики, желательно вложить.
Температура поверхности не должна превышать 30-33 градусов. Из регуляторов рекомендую независимые т.е чтобы само уравление нагревом шло напрямую от сигналов датчика(в). Так-же их данные (дачтиков) можно отправлять в бузу данных. По сути ТП рекомендую делать автономным либо управление им строить только на уровне удаленного включения либо отключения. Причина проста. стяжка т.е сама плита ТП очень инертна в отншении регулировки, и по сути она не должна быть такой это нее роль. А вот допустим удаленно либо по сценарию управлять то возможно.
Мой вариант на жидкостном ТП и имеет механический следящий элемент (термоголовку) а вот данные датчиков УД получает. Но там на выходе практически просто линия ...ничего особо интресного. :D
ErmolenkoM
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Откуда: Самара
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 140 раз
Контактная информация:

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение ErmolenkoM » Пт мар 11, 2016 1:54 pm

I_I_Imonder писал(а):Друзья, на конец застыла стяжка и можно тестить теплый пол, из оборудования есть ноолайт и нетпинг 220, что посоветуете. может у кого другие варианты управления есть. поделитесь наработками.
У меня ТП включен через диммер НооЛайт. Соответственно вкл/выкл происходит из системы. Например, когда мы уезжаем пол вырубается сам.

Управлялка ТП стоит самая дешевая, к ней подключен термодатчик.

То есть у меня МЖД умеет включать и выключать ТП, при включенном температуру регулирует он сам.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
I_I_Imonder
Сообщения: 256
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение I_I_Imonder » Пт мар 11, 2016 3:55 pm

Хочется температурой управлять из МЖ.
С ноолайт проще, но МЖ упадет при включенном ТП и выключить уже не получится.
ErmolenkoM
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Откуда: Самара
Благодарил (а): 99 раз
Поблагодарили: 140 раз
Контактная информация:

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение ErmolenkoM » Пт мар 11, 2016 4:39 pm

I_I_Imonder писал(а):Хочется температурой управлять из МЖ.
С ноолайт проще, но МЖ упадет при включенном ТП и выключить уже не получится.
1. Если иметь датчик температуры (вариантов много) то можно и через НооЛайт управлять, хоть - вкл/выкл.
2. Но на мой взгляд это лишнее: теплый пол должен быть теплым, когда я дома. ВСЕ. :-)
3. Поставьте выключатель НооЛайт на ТП и можно будет управлять и при упавшем МЖД.
4. МЖД у меня за 2,5 года падал пару раз, когда свет вырубали, с включением эл-ва благополучно поднимался. Так что не должен падать :-)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Victor_S
Сообщения: 265
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 1:58 pm
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 24 раза

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение Victor_S » Пт мар 11, 2016 4:42 pm

I_I_Imonder писал(а):Хочется температурой управлять из МЖ.
Температурой чего управлять? И зачем? Как правило температура теплого пола выставляется один раз его контроллером и не трогается никогда. А вот включение/выключение уже из МД, в зависимости от режима(присутствия людей) и/или температуры в помещении. У меня на теплых полах стоят обычные механические регуляторы. Ими выставлена комфортная температура теплых полов. А вот включением/выключением регуляторов заведует МД. Когда в помещении есть люди - теплые полы включены до комфортной температуры в помещении. Когда ставлю дом на охрану - теплые полы включаются при температуре в помещении ниже +10С.
I_I_Imonder
Сообщения: 256
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение I_I_Imonder » Пт мар 11, 2016 5:22 pm

Пример работы такой, зимой или когда идет дождь, ты приходишь домой, снимаешь обувь и оставляешь в коридоре, а МЖ зная что ты дома и на улице идет дождь или снег поднимает температуру ТП с 21 до 26-28 для сушки обуви и держит примерно пару часов, и потом снова опускает до 21.

Покапался в NETPING PWR, там есть возможность его работы как термостата, но как можно менять температуру из МЖ? вот это не понятно
Вложения
термостат.jpg
термостат.jpg (138.45 КБ) 7275 просмотров
I_I_Imonder
Сообщения: 256
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2014 2:54 pm
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: управление теплым полом, что вырбать

Сообщение I_I_Imonder » Пт мар 11, 2016 5:31 pm

Еще пришла идея в голову. На самом нетпинге сделать порог температуры, если температура выше 30 то выключить питание. А с МЖ уже включать и выключать ТП по датчику температуры. Получается защита от "падения МЖ"
Ответить