Всем привет!

Проблема такая, подключил PZEM, соответственно tx, rx крестом, сопротивление R17 на 510ом, питание с одного стойла с ЕСП-ой (3,3в). Залил прошивку от wifi-iot и в итоге вот: Error Power Meter :(

На сайте прошивки есть такая запись -
Цитата:
Если устройство не работает..
То используя "UART через GET" шлем команду http://[ip_adr]//uartpro?speed=9600&send=B4C0A80101001E тем самым установим адрес 192.168.1.1 по умолчанию у PZEM-004T.


Собственно говоря пробую, в ответ - OK и ничего все равно не работает.

Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 8:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 12:19 am
Сообщения: 133
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
santa писал(а):

Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?

У меня этот модуль работает... питаю от 5 вольт, так он вроде получше работает... хотя иногда на пару секунд отваливается "Error power meter", но я грешу на плохой контакт... о смене или замере резистора даже не задумывался... к COM-порту подключать пробовали? туда он данные отправляет исправно?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 8:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 29, 2015 8:16 am
Сообщения: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ivannag писал(а):
santa писал(а):

Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?

У меня этот модуль работает... питаю от 5 вольт, так он вроде получше работает... хотя иногда на пару секунд отваливается "Error power meter", но я грешу на плохой контакт... о смене или замере резистора даже не задумывался... к COM-порту подключать пробовали? туда он данные отправляет исправно?


К com порту еще не подключал, но чувствую надо пробовать, чтобы исключить несправность самого PZEM-а.
Если питаете от 5 вольт, такого уровня логика esp не убивает или у вас через делитель подключено?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 9:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 12:19 am
Сообщения: 133
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
santa писал(а):
ivannag писал(а):
Если питаете от 5 вольт, такого уровня логика esp не убивает или у вас через делитель подключено?

Работает немного дольше чем полгода, в то время я еще не знал что такое делитель и думал что главное питание... про рх и тх не задумывался))) Вроде все норм... сбои бывают но вряд-ли причина в несогласованности логики)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 8:28 am
Сообщения: 667
Откуда: Киров, Россия
Благодарил (а): 150 раз.
Поблагодарили: 274 раз.
santa писал(а):
Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?
Работает пару месяцев. Делал связку PZEM-004T + WeMos. На PZEM R17 тоже уменьшал. WeMos питаю от мини блока питания HiLink на 5 вольт. Работает все стабильно. Единственное, ошибка Error Power Meter возникает при перезагрузке устройства (при отключении электричества). Не разобрался из-за чего именно такое происходит. Пара ручных перезагрузок устраняет ошибку.

P.S.: Работоспособность PZEM проверял подключением к Ардуино.

_________________
MajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 29, 2015 8:16 am
Сообщения: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подключил к внешнему UART с питанием на 5 вольт, на запросы отвечает, ОК думаю, уже не плохо! Подключил к ЕСП, но питание на PZEM подал 5в, как и писали предыдущие ораторы, работает! :) Получается самой PZEM надо все таки 5 вольт, 3,3 ей мало, не смотря на уменьшение номинала R17 в два раза.

Так вот, получается уровня UART 3.3v от ESP для PZEM достаточно, а вот 5v с PZEM на ESP многовато, верно ли утверждение, что для достижения дзен, достаточно подключить выход TX с PZEM на ESP через делитель напряжения?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 8:45 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 17, 2015 10:08 am
Сообщения: 138
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
у меня тоже этот модуль работает уже месяц. тоже сначала помучился: сперва не работало потому, что сопротивление у меня было 240ом на ЕСП чтоб не сгорел при замыкании, пришлось убрать. второе пришлось модуль настраивать через TTL на адрес 192.168.1.1.
теперь
Вложение:
2016-10-21_22-42-28.png
2016-10-21_22-42-28.png [ 59.13 КБ | Просмотров: 2687 ]

кстати по этому http://mysku.ru/blog/china-stores/38717.html обзору настраивал, там есть кодировки, как с модулем общаться


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 9:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 29, 2015 8:16 am
Сообщения: 9
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Руслан писал(а):
у меня тоже этот модуль работает уже месяц. тоже сначала помучился: сперва не работало потому, что сопротивление у меня было 240ом на ЕСП чтоб не сгорел при замыкании, пришлось убрать. второе пришлось модуль настраивать через TTL на адрес 192.168.1.1.


Что-то я не понял, а что за сопротивление на 240 ом на ЕСП?
На 192.168.1.1 уже настроил (хотя мне нифига не понятно, причем тут ip адрессация в UART :) ) именно по приведенной вами статье, а у вас на PZEM подается 5 вольт или 3,3?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 5:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 17, 2015 10:08 am
Сообщения: 138
Откуда: Уфа
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
ну этот адрес наверное как градусы как меры угла или температуры ;)
у меня самодельная плата под есп8266, стоят резисторы последовательно (которые пришлось закоротить на плате потом), подается 3,3в
Вложение:
Безымянный.png
Безымянный.png [ 53.83 КБ | Просмотров: 2663 ]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: PZEM-004T с ESP8266
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 8:17 pm
Сообщения: 39
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Доброго времени суток. Апну тему.
А кто-нибудь сталкивался с таким?
Вложение:
PZEM-004T.jpg
PZEM-004T.jpg [ 26.85 КБ | Просмотров: 1186 ]

PZEM-004T к 220 подключен, питается от 5v, прошивка ESP от wifi-iot.
Пришли три модуля и на всех трех аналогичная картина....
Уже не знаю куда копать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB