Страница 1 из 2

Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой

Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:53 am
ahelper
Самодельная Нода для управления освещением исправно отработала пол года
СпойлерПоказать
Node.jpg
Node.jpg (150.25 КБ) 5208 просмотров
и начались непредвиденные проблемы!
Стали залипать реле! Нагрузка не большая, максимум это две энергосберегающие лампочки по 26Вт на одно реле. Тип реле такой
СпойлерПоказать
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg
relay-PA1a-5V-APA3319.jpg (24.49 КБ) 5208 просмотров
Думая что пусковые токи большие, приобрел другое реле
СпойлерПоказать
Songle.jpg
Songle.jpg (15.72 КБ) 5208 просмотров
собрал тестовую ноду, И, все равно залипла!
Рассматривал вариант использования SSR, но 4 штуки не влезут в распаячную коробку.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили ее?
Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:18 am
nick7zmail
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-DC-4 ... autifyAB=0
Такой вариант, мне кажется, полне влезет...либо можно от платы избавиться, и поближе их сдвинуть, если уж совсем место экономить...

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:30 am
ученик
Установил на мойке, автомат освещения с реле, тоже 2,5 мес где то тоже стали залипать контакты
Постоянно стал гореть свет возле мойки.
Перешел на твердотельные реле, 2мес. полет нормальный.
Надо на тиристоры с изолированным корпусом переходить из серии BTA.

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:39 am
Jager
ahelper писал(а):Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Я вот так делал
Изображение
https://jager-f.livejournal.com/48624.html

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:21 am
nick7zmail
Тиристоры те же, что я скинул...только чуть в другом оформлении)) да да...они самое то.

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Ср янв 10, 2018 11:42 pm
xor
А к еспешке напрямую вешаете управление релюхой твердотельной? 3,3 в хорошо переключает?

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Чт янв 11, 2018 6:18 am
nick7zmail
esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:25 am
eygen
nick7zmail писал(а):esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Ты путаешь напряжение питания и логические уровни, esp хоть и подключается к 5 вольтам если установлен стабилизатор но все так же уровень сигнала будет 3 вольтовыми это придется учитывать - то есть не каждое реле будет работать.

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Чт янв 11, 2018 10:16 am
nick7zmail
А, окей...думал там и логика 5-вольтовая...как то даже не мерил ни разу...всё что подключал - работало))

Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко

Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:57 pm
xor
Топикстартер указал релюхи от 5в и жалуется, а твердотельные - по маркировке - от 3,3 в, и по отзывам - не каждое работает
eygen писал(а):то есть не каждое реле будет работать
, чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.

Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?