Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Модератор: immortal
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
- Откуда: Калуга
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 0
Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Контроллер универсальный, программируемый через WEB под конкретные задачи. Может выполнять программу в автономном режиме.
В контроллере 16 портов. Из них:
- 2 порта только АЦП,
- 14 универсальных портов. Могут быть настроены через web интерфейс на вход или выход. При настройке порта на выход он может работать в режиме SW - обычный ключ (ВКЛ, ВЫКЛ), или PWM - ШИМ (широтно-импульсная модуляция 3 порта), а также на подключение цифрового датчика (поддерживаются датчики температуры DS18B20 и температуры/влажности DHT22/AM2302/AM2303). 6 портов из 14 могут быть сконфигурированы как АЦП. В данном железе сконфигурированы следующим образом. 6 портов АЦП можно изменить на любую конфигурацию не внося изменений в схему.
Пример настройки термостата. Немного информации по интеграции MegaD в MajorDoMo
viewtopic.php?f=14&t=1832
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328
Простейшие варианты где используется.
1. Мониторинг серверного шкафа на улице (контроль сетевого напряжения, контроль напряжения после бесперебойника, контроль напряжения АКБ, 2 программируемых термостата -вентилятор и обогрев АКБ, учет электроэнергии, контроль открытия дверцы.
2. Управление птичником. Плавное включение выкл. света, контроль воды, корма, 2 программируемых термостата подогрев, проветривание, контроль напряжения, управление исполнительными механизмами.
3. Автоматизация теплицы. Влажность, температура, подогрев, проветривание, подсветка, полив, открытие форточек.
Практический пример экспресс развертывания для обогрева теплицы:
Подключалось быстро тк температура опускалась на глазах. Подключен обогреватель ветерок При температуре в теплице ниже 9гр включается обогреватель. При достижении 13гр выключается обогреватель. 11 мая за 14 дней 4. Уход за комнатными цветами и тд
Варианты крепления: на поверхность или Din рейку. Нахожусь в Калуге. Возможна отправка в другие города.
Цена 3000 руб.
Последний раз редактировалось Михаил_Калуга Вт май 21, 2019 7:42 am, всего редактировалось 5 раз.
-
- Сообщения: 2801
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 380 раз
- Поблагодарили: 694 раза
- Контактная информация:
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Вход цифровые/аналоговые? Выходы ? Просьба предоставить дополнительные сведения.
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
- Откуда: Калуга
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 0
- Strangeman
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 6:35 pm
- Откуда: Золотарево
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 19 раз
- Контактная информация:
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
На фото не видно. Питание аналоговой части фильтрованное?
Какое максимальное напряжение питания?
Контроллер питается от 5В?
Какое максимальное напряжение питания?
Контроллер питается от 5В?
Основной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
- Откуда: Калуга
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 0
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Питание аналоговой части фильтрованное.
Диапазон напряжений питания от 6 до 28 В. У меня работает от блока питания на 12В , тк используются 12В реле.
5В стабилизатор напряжения на плате позволяет подключать нагрузку до 1,5А. У меня используется для подключения роутера и модема.
Добавил в общее описание пример настройки термостата.
Диапазон напряжений питания от 6 до 28 В. У меня работает от блока питания на 12В , тк используются 12В реле.
5В стабилизатор напряжения на плате позволяет подключать нагрузку до 1,5А. У меня используется для подключения роутера и модема.
Добавил в общее описание пример настройки термостата.
-
- Сообщения: 2801
- Зарегистрирован: Пн дек 26, 2016 9:51 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 380 раз
- Поблагодарили: 694 раза
- Контактная информация:
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Чтобы использовать устройство в качестве ПЛК управления светом, требуется исполнительный модуль как у ab-log?
Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram
-
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
- Откуда: Ухта, Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 154 раза
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Только промежуточное реле и датчик температурыdirectman66 писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 7:41 amЧтобы использовать устройство в качестве ПЛК управления светом, требуется исполнительный модуль как у ab-log?
- Strangeman
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 6:35 pm
- Откуда: Золотарево
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 19 раз
- Контактная информация:
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Еще несколько вопросов.Михаил_Калуга писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 10:57 pmПитание аналоговой части фильтрованное.
Диапазон напряжений питания от 6 до 28 В. У меня работает от блока питания на 12В , тк используются 12В реле.
5В стабилизатор напряжения на плате позволяет подключать нагрузку до 1,5А. У меня используется для подключения роутера и модема.
Добавил в общее описание пример настройки термостата.
Питание 28В предел? 32 уже недопустимо?
Возможно ли снизить напряжение питания контроллера до 3,3В?
Ну и цена, как мне кажется, великовата. Насколько я понял, от оригинала изделие отличается только тем, что двухрядный соединитель заменен клеммниками, верно? MegaD-2561 стоит немного дороже - 3740 руб. но там ресурсов намного больше.
Основной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
-
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
- Откуда: Ухта, Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 154 раза
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Изменений поболее все же вижу. Опторазвязка и транзисторные выходы, входной преобразователь...
Печалит, что на развитие прошивки для 328 забили, может действительно стоило бы использовать 2560 проц
Печалит, что на развитие прошивки для 328 забили, может действительно стоило бы использовать 2560 проц
- Strangeman
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 6:35 pm
- Откуда: Золотарево
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 19 раз
- Контактная информация:
Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)
Опторазвязка двух входов и 3 транзисторных ключа. Вы всерьез считаете это существенным?
Входной преобразователь - это источник питания? Если да - я использую для этих целей платки с Али по 30 с небольшим рублей.
Основной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y