alexsis_76 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 4:07 pm
сброс или кракозябры происходят в момент отпускания пускателя, из за значительной индуктивности последнего в момент размыкания на выводах образуется внушительный потенциал и деваться этой энергии совершенно некуда...
Ну и по поводу моего случая- я просто отключил снаббер.
в данном случае снаббер служит для гашения импульсов самоиндукции что предотвращает или значительно уменьшает амплитуду перенапряжения на контактах реле ну и соответственно зависания прекращаются,то же самое с коллекторными движками это кстати довольно частая проблема, шунтировать нужно все что имеет индуктивность,ну и срок службы реле возрастает.
Давно известная проблема. Для контроллеров провода это индуктивность и емкость, а не сопротивление и ток. Поэтому промышленные контроллеры так дорого стоят.
https://www.controllino.biz/controllino-mega/
Со входами и выходами все же проще, можно оптическую изоляцию использовать или фольгой обернуть, а вот с самим электромагнитным импульсом ЭМИ может помочь только экранизация, как в сотовых телефонах экранируют на минус. И третье - это питание, нужно быть совершенно уверенным, что помехи не проходят через питание. Здесь поможет стандартная схема защиты, как в автомобильных контроллерах.
Итак, что можно сделать, если вас одолевают проблемы с нестабильностью?
1. Развязать все входы и выходы гальванически с нагрузкой. Используйте оптроны, реле, беспроводные технологии, отделите контроллер от нагрузки промышленной шиной RS485, Can и т.д.
2. Экранируйте провода, контроллер, Ethernet-контроллер, используйте фольгу, ферритовые кольца, металлические корпуса.
3. Используйте качественные источники питания, для тестов можно использовать батарейки, аккумуляторы, трансформаторы.
Слабость - велика, а сила - ничтожна.
ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
System load: 2.03 1.85 1.78 Up time: 23 days
Memory usage: 65 % of 2014MB CPU temp: 37°C
Orange Pi Plus 2 H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB