Страница 2 из 2

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Сб мар 07, 2020 5:55 pm
Hayama
Здравствуйте. Тема очень актуальная, по крайней мере для меня и моего друга. Моя основная работа, монтаж и пусконаладочные работы охранных и противопожарных систем. С оборудованием фирмы Болид знаком уже более 20 лет. Буквально сегодня обсуждали с товарищем использование данного оборудования, а именно С2000-БКИ - блок индикации и управления на 60 разделов (шлейфов). В ближайшее время будет приобретён С2000-ПП, ну а остального оборудования за эти годы скопилось в достатке. Приступим к тестированию модуля.

С2000-БКИ достаточно интересное решение будет. Например как индикация состояния выхода за пределы температуры, норма - зелёный, красный тревога/авария. Или, управлять исполнительными устройствами с индикацией состояния, индикатор выключен - реле выключено, индикатор светится зелёным - реле включено и напряжение 220 подано, индикатор светится жёлтым (или моргает) - реле включено но питание не подано - "вышибло" автомат (это в случае если реализован контроль напряжения 220). Так же имеется встроенный считыватель ключей Dallas Touch memory. Было бы неплохо получать коды ключей ТМ, возможно будет организовать блокировку кнопок управления, чтобы шаловливые ручки не нажимали все кнопки подряд. Много конечно возможностей открывается. Будем начинать с малого.

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Вс мар 08, 2020 12:48 pm
nick7zmail
Залил обнову. В текущий момент реализованы:

-взятие на охрану зоны
-снятие с охраны зоны
-взятие на охрану раздела
-снятие с охраны раздела
-опрос статуса раздела
-опрос статуса зоны
-управление реле

Осталось разобраться с тревогами/оповещениями, и, думаю, можно заливать в маркет на бетта тест =D. Наверное ещё запилю видео с демонстрацией...а то никакого поиска оборудования не предусмотрено, добавлять всё ручками нужно.

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Вт мар 10, 2020 10:49 pm
nick7zmail
Итак, очередное обновление модуля.
В текущий момент реализованы:

-взятие на охрану зоны
-снятие с охраны зоны
-взятие на охрану раздела
-снятие с охраны раздела
-опрос статуса раздела
-опрос статуса зоны
-управление реле
-опрос статуса реле
-чтение всех тревог/оповещений системы с занесением в системные события

То что наметил для реализации - по сути сделано. Я думаю это обновление можно считать конечной вехой альфа версии, и переходом в твёрдую бету)). Модуль уже опубликован в маркете - можно тестировать.
Так же записал видео с демонстрацией настройки и работоспособности модуля
https://www.youtube.com/watch?v=EHwt06rWXr8
В следующих планах:
-немного облагородить внешний вид
-сократить время опроса, посмотреть на сколько адекватно работает с постоянным опросом в 1-2 сек...вроде для ком порта такой режим - вообще не проблема...а вот со стороны интерпретатора php может наблюдаться повышенная нагрузка на проц. Надо короче тестировать.
-так же готов выслушать ваши пожелания по доработке

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Чт дек 03, 2020 9:59 pm
goscotch
Приветствую! Можно схему подключения выложить? И не совсем понятно почему используется с2000пп, а не например с2000пи. Ведь преобразование происходит из rs485 в rs232 по части болида в мажордом?

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Пт дек 04, 2020 10:21 am
odinvolk
с2000пп используется для преобразования протоколов из ОРИОН в ModBusRTU, а с2000пи преобразует интерфейсы из 485 в 232.
Это разные устройства

Re: [Модуль] Bolid (dev_bolid)

Добавлено: Пт дек 04, 2020 10:24 am
odinvolk