Страница 1 из 2
Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:53 am
ahelper
Самодельная Нода для управления освещением исправно отработала пол года
- Node.jpg (150.25 КБ) 5206 просмотров
и начались непредвиденные проблемы!
Стали залипать реле! Нагрузка не большая, максимум это две энергосберегающие лампочки по 26Вт на одно реле. Тип реле такой
- relay-PA1a-5V-APA3319.jpg (24.49 КБ) 5206 просмотров
Думая что пусковые токи большие, приобрел другое реле
- Songle.jpg (15.72 КБ) 5206 просмотров
собрал тестовую ноду, И, все равно залипла!
Рассматривал вариант использования SSR, но 4 штуки не влезут в распаячную коробку.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили ее?
Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:18 am
nick7zmail
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-DC-4 ... autifyAB=0
Такой вариант, мне кажется, полне влезет...либо можно от платы избавиться, и поближе их сдвинуть, если уж совсем место экономить...
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:30 am
ученик
Установил на мойке, автомат освещения с реле, тоже 2,5 мес где то тоже стали залипать контакты
Постоянно стал гореть свет возле мойки.
Перешел на твердотельные реле, 2мес. полет нормальный.
Надо на тиристоры с изолированным корпусом переходить из серии BTA.
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:39 am
Jager
ahelper писал(а):Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Я вот так делал
https://jager-f.livejournal.com/48624.html
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:21 am
nick7zmail
Тиристоры те же, что я скинул...только чуть в другом оформлении)) да да...они самое то.
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Ср янв 10, 2018 11:42 pm
xor
А к еспешке напрямую вешаете управление релюхой твердотельной? 3,3 в хорошо переключает?
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Чт янв 11, 2018 6:18 am
nick7zmail
esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:25 am
eygen
nick7zmail писал(а):esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Ты путаешь напряжение питания и логические уровни, esp хоть и подключается к 5 вольтам если установлен стабилизатор но все так же уровень сигнала будет 3 вольтовыми это придется учитывать - то есть не каждое реле будет работать.
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Чт янв 11, 2018 10:16 am
nick7zmail
А, окей...думал там и логика 5-вольтовая...как то даже не мерил ни разу...всё что подключал - работало))
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Добавлено: Чт янв 11, 2018 8:57 pm
xor
Топикстартер указал релюхи от 5в и жалуется, а твердотельные - по маркировке - от 3,3 в, и по отзывам - не каждое работает
eygen писал(а):то есть не каждое реле будет работать
, чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.
Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?