Организация включения освещение

Подключение исполнительных устройств, датчиков, контроллеров.

Модератор: immortal

absentrv
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2018 6:34 pm
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 0

Re: Организация включения освещение

Сообщение absentrv » Пн мар 19, 2018 10:08 am

serghei писал(а):Как пример. Двух-комнатная квартира. В каждой комнате 2 группы освещения основные , + коридоры, кладовки ..... всего набегает 16 групп . Выбираем 2 блока реле по 8 релюшек. Добавляем Мегу , сервер МД , входные - выходные клеммы... Не забываем про блоки питания для реле , можно на DIN рейку. Смотрим на получившиеся габариты.
Все это запитывается от трех автоматов. Уж если очень хочется поставить промежуточные реле - нет проблем. Заводим все кнопки и лампы в этот Щиток.
Примеры очень легко можно погуглить. Например ТАК.
Примерно так я себе все это и представляю. Возможно нубский вопрос: а питание на все модули лучше давать с одного, более мощного блока питания или лучше на каждый модуль отдельный блок?
Chainik
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 454 раза

Re: Организация включения освещение

Сообщение Chainik » Пн мар 19, 2018 11:08 am

absentrv писал(а):Примерно так я себе все это и представляю. Возможно нубский вопрос: а питание на все модули лучше давать с одного, более мощного блока питания или лучше на каждый модуль отдельный блок?
Отдельные блоки питания для каждого контроллера -- ничем не оправданное расточительство. Можно все запитать с одного, только качественного. Единственное, желательно не питать от него же силовые нагрузки (низковольтное освещение, двигатели постоянного тока и т.п.). Для этого, как правило, используют отдельный БП.
Последний раз редактировалось Chainik Пн мар 19, 2018 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
absentrv (Пн мар 19, 2018 11:45 am)
Рейтинг: 1.16%
serghei
Сообщения: 2575
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2015 10:22 am
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 303 раза
Поблагодарили: 282 раза

Re: Организация включения освещение

Сообщение serghei » Пн мар 19, 2018 11:35 am

Гарантированное питание серверов и управления нагрузками - это отдельная большая тема. В минимальной конфигурации - от батареи работают только МД и Контроллеры. Силовая часть однозначно запитывается от отдельного Блока питания. И если у Вас пропало напряжение и лампочки все равно не работают - тогда и не надо поддерживать напругу.
Но в максимальной конфигурации это нонсенс. Хотя бы пару дежурных светильников иметь надо.
Но это зависит от поставленной задачи и бюджета.

В простейшем случае UPS на 220 вольт необходим по любому. Максимум - надо смотреть полную схему управления в квартире.
За это сообщение автора serghei поблагодарил:
absentrv (Пн мар 19, 2018 11:45 am)
Рейтинг: 1.16%
AMS : ESP32 + NRF24 + 1Wire-I2C мост DS2482 + счетчик DS2423 + сеть MySensors + редактирование страниц в браузере + Upload по воздуху + SPIFFS
absentrv
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2018 6:34 pm
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 0

Re: Организация включения освещение

Сообщение absentrv » Пн мар 19, 2018 11:49 am

Вас понял! Постараюсь в ближайшие дни обдумать свои "хотелки", собрать все в кучу, распишу свое видение как это сделать, постараюсь предоставить побольше информации, а Вы уже подскажете, насколько правильно я думаю и что не учел. А то я всю прошлую неделю на форумах просидел на работе, теперь нужно подогнать работу.
serghei
Сообщения: 2575
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2015 10:22 am
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 303 раза
Поблагодарили: 282 раза

Re: Организация включения освещение

Сообщение serghei » Пн мар 19, 2018 11:54 am

По поводу Алисы ничего не скажу, но по питанию контроллеров попробую. Учтите еще отключаемые силовые нагрузки.
AMS : ESP32 + NRF24 + 1Wire-I2C мост DS2482 + счетчик DS2423 + сеть MySensors + редактирование страниц в браузере + Upload по воздуху + SPIFFS
immortal
Сообщения: 1138
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 9:16 am
Откуда: Белозерск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 400 раз
Контактная информация:

Re: Организация включения освещение

Сообщение immortal » Пн мар 19, 2018 4:01 pm

absentrv писал(а):
Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Защитить симистор от КЗ никак нельзя?
Вот такими предохранителями
http://s.aliexpress.com/aMjUBvUv?fromSns=Copy to Clipboard
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
absentrv (Пн мар 19, 2018 4:03 pm)
Рейтинг: 1.16%
Lubuntu на cubieboard2 + ds9490R
DietPi на Orange Pi PC + 1wire на esp8266 с прошивкой Homes-smart.ru
Chainik
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 454 раза

Re: Организация включения освещение

Сообщение Chainik » Пн мар 19, 2018 7:50 pm

immortal писал(а):
absentrv писал(а):
Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Защитить симистор от КЗ никак нельзя?
Вот такими предохранителями
http://s.aliexpress.com/aMjUBvUv?fromSns=Copy to Clipboard
К сожалению, понять скорость срабатывания по китайским описаниям не представляется возможным. Вряд ли обеспечивается скорость срабатывания около 0,2 микросекунд (хотя бы для предохранителей на 2А).
Вот тут все объясняется.
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=694
immortal
Сообщения: 1138
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 9:16 am
Откуда: Белозерск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 400 раз
Контактная информация:

Re: Организация включения освещение

Сообщение immortal » Вт мар 20, 2018 1:17 am

Chainik писал(а):
immortal писал(а):
absentrv писал(а):
Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Защитить симистор от КЗ никак нельзя?
Вот такими предохранителями
http://s.aliexpress.com/aMjUBvUv?fromSns=Copy to Clipboard
К сожалению, понять скорость срабатывания по китайским описаниям не представляется возможным. Вряд ли обеспечивается скорость срабатывания около 0,2 микросекунд (хотя бы для предохранителей на 2А).
Вот тут все объясняется.
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=694
Эх, все теоретики, попробывать чтоли.
Lubuntu на cubieboard2 + ds9490R
DietPi на Orange Pi PC + 1wire на esp8266 с прошивкой Homes-smart.ru
Chainik
Сообщения: 1462
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Благодарил (а): 260 раз
Поблагодарили: 454 раза

Re: Организация включения освещение

Сообщение Chainik » Вт мар 20, 2018 8:46 am

immortal писал(а):Эх, все теоретики, попробывать чтоли.
Если уверены, что в случае чего сможете поменять симистр, можно, конечно и попробовать. Лично я воздержусь, ибо совсем не дружу с паяльником и вообще с электроникой. Хотя тема интересная. Если когда-нибудь будут найдены недорогие сверхбыстрые предохранители, способные защитить симистр от КЗ, буду брать симистрные модули под освещение. А пока только реле, только хардкор.
immortal
Сообщения: 1138
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 9:16 am
Откуда: Белозерск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 400 раз
Контактная информация:

Re: Организация включения освещение

Сообщение immortal » Вт мар 20, 2018 10:41 am

Chainik писал(а):
immortal писал(а):Эх, все теоретики, попробывать чтоли.
Если уверены, что в случае чего сможете поменять симистр, можно, конечно и попробовать. Лично я воздержусь, ибо совсем не дружу с паяльником и вообще с электроникой. Хотя тема интересная. Если когда-нибудь будут найдены недорогие сверхбыстрые предохранители, способные защитить симистр от КЗ, буду брать симистрные модули под освещение. А пока только реле, только хардкор.
Вообще предохранитель защищает не от к.з. а от перегрузки, от к.з. защищает автомат и по идее при кз вырубить должно автомат. Есть 1 модульное китайское твердотельное реле которое является сборкой из семисора и оптопары и там такие предохранители, испытаемс.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
absentrv (Вт мар 20, 2018 11:49 am)
Рейтинг: 1.16%
Lubuntu на cubieboard2 + ds9490R
DietPi на Orange Pi PC + 1wire на esp8266 с прошивкой Homes-smart.ru
Ответить