Общий индикатор Аварии
Господа! Есть задачка.
Допустим, имеем некое устройство - например, вводно-распределительное устройство с автоматами питания.
Есть сцена (мнемосхема) с изображением этого ВРУ и автоматов, а также сцена с общими мнемосхемами Задачка состоит в том, чтобы на Общей мнемосхеме (сцене) при выключении любого автомата на ВРУ, загорался бы индикатор, например, "Авария" и "горел" бы (а лучше моргал) до того, пока автомат или все автоматы не включатся.
Есть ещё подзадачка: было бы хорошо в индикаторе аварии видеть имя автомата и устройства в котором он стоит. Типа "ВРУ 1 авт.1Q1", потому что ВРУ несколько, а ещё есть щиты распределительные и т.д.
Какие есть соображения, как это реализовать? Спасибо!
Допустим, имеем некое устройство - например, вводно-распределительное устройство с автоматами питания.
Есть сцена (мнемосхема) с изображением этого ВРУ и автоматов, а также сцена с общими мнемосхемами Задачка состоит в том, чтобы на Общей мнемосхеме (сцене) при выключении любого автомата на ВРУ, загорался бы индикатор, например, "Авария" и "горел" бы (а лучше моргал) до того, пока автомат или все автоматы не включатся.
Есть ещё подзадачка: было бы хорошо в индикаторе аварии видеть имя автомата и устройства в котором он стоит. Типа "ВРУ 1 авт.1Q1", потому что ВРУ несколько, а ещё есть щиты распределительные и т.д.
Какие есть соображения, как это реализовать? Спасибо!
- nick7zmail
- Сообщения: 7573
- Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 121 раз
- Поблагодарили: 2010 раз
Re: Общий индикатор Аварии
Как я полагаю система видит включения-отключения автоматов? Если да-то вообще не вижу в чем проблема на самом деле. Привязываете метод, и там обрабатываете состояние. На сцену через практически любой элемент (картинка, HTML, оповещение, индикатор) выводите соответственно картинку/надпись. В конекте вам тоже ответил.
Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
Если вам помогло какое-либо сообщение - не забывайте пользоваться кнопкой "СПАСИБО".
Услуги в профиле коннект
>>>>>Мой новый канал на ютутбе, подписывайтесь!<<<<<
- Lerych
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 8:46 pm
- Откуда: Московская область, Серпухов
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Общий индикатор Аварии
Вопрос не том что бы показать автомат включен или выключен, это на отдельной сцене (детальная мнемосхема устройства) есть у каждого автомата - индикатор вкл./выкл. Вопрос в том, чтобы на основной сцене с общей мнемосхемой, оператору выводить индикатор с информацией сколько автоматов в данный момент выключено.
-
- Сообщения: 2086
- Зарегистрирован: Пт апр 07, 2017 12:20 pm
- Благодарил (а): 313 раз
- Поблагодарили: 458 раз
Re: Общий индикатор Аварии
2 ввода, 3 аварийных источника питания ))) во до чего майнинг довел
смысл от красивых картинок, полезней схему однолинейную
если еще с нее и управлять автоматами, то и логику прописывать на (не столкнуть ввода, или ввод с аварийкой, авр, работа авариек и т.д.)
по индикации смотреть что еще можно взять (что есть)
ну, имхо.
п.с. добавь своства и по ним считай нужное отходящие 4 вкл, 3 откл., ввод 1 в работе, 2 резерв, аварийные 2 резерв, 1 ремонт и т.п.
смысл от красивых картинок, полезней схему однолинейную
если еще с нее и управлять автоматами, то и логику прописывать на (не столкнуть ввода, или ввод с аварийкой, авр, работа авариек и т.д.)
по индикации смотреть что еще можно взять (что есть)
ну, имхо.
п.с. добавь своства и по ним считай нужное отходящие 4 вкл, 3 откл., ввод 1 в работе, 2 резерв, аварийные 2 резерв, 1 ремонт и т.п.
Telegram | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
- Lerych
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 8:46 pm
- Откуда: Московская область, Серпухов
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Общий индикатор Аварии
Да это не майнинг! Это SCADA система, типа.
Управлять ничем не надо, только мониторинг вкл./откл. автоматов и режимов работы ШИБП (УПС). В принципе, как Вы предлагаете, так и наверное сделаю. Только можно подробнее? Хотел просто создать SCounters и туда плюсовать единицу, если автомат выключен, а если включен вычитать единицу. А оператору повесить мигающий индикатор, типа "Авария - 3", где 3 количество отключенных автоматов, а условие его появления (индикатора), если его value > 0.
-
- Сообщения: 2086
- Зарегистрирован: Пт апр 07, 2017 12:20 pm
- Благодарил (а): 313 раз
- Поблагодарили: 458 раз
Re: Общий индикатор Аварии
да мне то без разницы что в нагрузке, поржал просто, а вот описано не полно (к примеру вопросы: сколько секций, сколько межсекционников и т.д.)
на полноценную скаду не тянет, увы
про управлять, даже голосовая индикация потребует прописанных алгоритмов (т.е. с-ма должна знать что при отключенных вводах и работе с аварийки это режим работы с собственного источника, а при работе с ввода 2 и отсутствии напряжения на вводе 1 предаварийная обстановка и т.д.), до реального управления каждым выключателем еще далеко
https://kb.smartliving.ru/?s=getObjectsByProperty
т.е. на каждый автомат свойство (можно несколько) какая функция у него (вводной, межсекционный, отходящий, резервный; аварийный ввод ибп на такую то секцию и т.д.) , какой секции принадлежит и т.д.
прописать логику, дергать при изменении состояния любого автомата
на выходе можно получить намного более того, что вы хотите
на полноценную скаду не тянет, увы
про управлять, даже голосовая индикация потребует прописанных алгоритмов (т.е. с-ма должна знать что при отключенных вводах и работе с аварийки это режим работы с собственного источника, а при работе с ввода 2 и отсутствии напряжения на вводе 1 предаварийная обстановка и т.д.), до реального управления каждым выключателем еще далеко
https://kb.smartliving.ru/?s=getObjectsByProperty
т.е. на каждый автомат свойство (можно несколько) какая функция у него (вводной, межсекционный, отходящий, резервный; аварийный ввод ибп на такую то секцию и т.д.) , какой секции принадлежит и т.д.
прописать логику, дергать при изменении состояния любого автомата
на выходе можно получить намного более того, что вы хотите
- Рейтинг: 1.16%
Telegram | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
- Lerych
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 8:46 pm
- Откуда: Московская область, Серпухов
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Общий индикатор Аварии
Согласен, до полноценной SCADA далеко, но и задачи управлять автоматами нет, тем более они не управляемые. Логика уже проработанная есть, позднее буду её прикрычивать. У меня есть готовый проект на С++ под Линукс, но хочу попробовать что-то подобное на Мажордомо реализовать, заодно освоить его получше. У меня сейчас на МД умная баня реализована. Спасибо за ответ. Приму во внимание!
-
- Сообщения: 2086
- Зарегистрирован: Пт апр 07, 2017 12:20 pm
- Благодарил (а): 313 раз
- Поблагодарили: 458 раз
Re: Общий индикатор Аварии
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog78.html
в самом конце возможно будет полезно
в самом конце возможно будет полезно
- Рейтинг: 1.16%
Telegram | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с 10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо
-
- Сообщения: 529
- Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
- Откуда: Ухта, Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 154 раза
Re: Общий индикатор Аварии
Так а в чем сложность завести отдельное свойства в которое писать статистику скриптом, его и выводить где нужно?
- Lerych
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 8:46 pm
- Откуда: Московская область, Серпухов
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Общий индикатор Аварии
Пример, такого скрипта есть? А может где-то в стандартных функциях посмотреть?